  cimirek napsal(a):    Pro tento účel jsou k dispozici moduly s relé. Destička s jedním, dvěma, čtyřmi, osmi kusy, Jsou varianty pro ovládání L, nebo H a nebo s optočlenem. V tomto případě pak procesor prakticky nezatížíš. Tranzistory, ledka...

To samozřejmě vím. Ale i to má svoje limity. Dejme tomu, že potřebuji spínat 10ks 230V zařízení, které jsou rozházeny po celé místnosti. V místnosti je poměrně vlhko, představ si to jako koupelnu . Mám dvě možnosti.
1. Použít 2 8mi reléové desky a všechna napětí, která ovládám stáhnout k nim což klade úplně jiné nároky na rozvod, než kdybych použil možnost druhou.
2. roztahat pětivoltový signál a relátka mít součástí spínaných zařízení. A tu nastává problém. Releový modul s jedním relátkem žere 20 mA. 10 relátek už mi to neukrmí.
Tak mi zbývá varianta 1.
Kdybych však neudělal předchozí rozbor, snažil bych se o variantu 2. a měl bych problém. A o tom to je.