Ilem   
21.12.2015 19:24
Bydliště: Hradec Králové
451 67 523 
  E_man napsal(a):    Řekl bych, že to divné je. Při vrcholu sinusovky nemůže jistič vypadnout, jinak by vypadával, kdykoliv připojiš vypínačem žárovku na vrcholu sinusovky, což je relativně často. Vysvětlením muže být jedině naakumulovaná ener

Přesně to jsem měl na mysli, ale zřejmě jsem to nenapsal dostatečně srozumitelně. Pokud k přerušení obvodu s cívkou dojde u paty sinusovky, nic se neděje. Ale pokud k tomu dojde na vrcholu sinusovky, naakumulovaná magnetická energie indukuje dost velikou proudovou špičku.
Při sepnutí obvodu se zase nic neděje, ať je to v rámci sinusovky kdekoli. Problém je rozpojení. Dej si do série s žárovkou nějakou slušnou cívku a pak cvakej vypínačem. Dříve či později se ti povede obvod vypnout na vrcholu sinusovky a vyletí jistič, aniž by se přepálila žárovka. Jediným sekundárním efektem budou opálené kontakty vypínače.