 | cimirek 15.04.2023 18:32 Bydliště: Střední Čechy
|
| Barbucha napsal(a): Vzhledem k tomu, že časování je řízené IO 555, je časování možné v podstatě libovolné, dle libosti od 1Hz do 200kHz na jeden krok přepnutí. |
V tomto zapojení, bude nejspíš potřeba dořešit, aby nedošlo k vypnutí předchozího kroku dřív, než dojde k zapnutí následného.
Mělo by to fungovat tak (podle toho co jsem doposud načetl), že se vždy dva kroky mírně překrývají.
V tomto zapojení s 555 a 4017 tento požadavek nejspíš není splněn. Nebo se mýlím??? |
|