 | jery1 01.07.2024 15:36
|
| Energy1 napsal(a): Ještě bych dodal, že přípustný proud protékající cívkou není dán pouze průřezem vodiče, ale také geometrií vinutí. Dám příklad, pokud je použit vodič např. 0,5mm2 a jeho tabulky uvádí proud 3A, pak na cívce, která má... |
Přesně tak, je potřeba zvolit správnou proudovou hustotu tak, aby se ti to neuvařilo, ale zase na druhou stranu, aby byla dobře využitá měď.
Antena:
Záleží to i na způsobu chlazení vinutí.... třeba jestli tam nemáš zbytečné vzduchové bubliny mezi závity a je to dobře prolité lakem, který pomáhá odvádět teplo. Popřípadě zvolit vodiče o hranatém průřezu, které mají lepší činitel plnění vinutí, který se blíží číslu jedna.
Co se týče, plechů je dosti složité se v tom vyznat. Kolikrát ani prodejci netuší detailnější parametry. Pokud máš možnost, tak na primární jádra bych použil spíše dynamoplechy než trafoplechy. U trafoplechů se klade důraz na co nejmenší ztráty většinou na úkor permeability. Kdežto u dynamoplechů většinou nikdo tolik ztráty neřeší, takže se dá očekávat vyšší permeabilita. Obecně ším tlustší dynamoplech tím lépe pro primární jádro. |
|