 | Energy1 31.07.2026 11:08
|
| Trochu vám to usnadním, existuje přímý vztah indukčností mezi primárem, sekundárem a externí indukčností. Navine se primár dle konstanty L/R pro 50hz a z něj se dopočítají hodnoty pro externí indukčnost a sekundár, přičemž sekundár má indukčnost rovnající se součtu indukcnosti protilehlých elektromagnetů a externí indučnost se rovná součtu všech primárních elektromagnetů. To platí pro poměr jader 2:1, u jiného poměru vychází indukcnosti jiné z důvodu potřeby jiného rozkmitu budícího proudu.
Figuera nechával externí indukčnost vyrábět v tehdejším německém Ziessu v podobě EI trafa s vinutím na silné středové noze. Dnes to jde vyrobit lépe a efektivněji pomocí toroidu z ocelokřemíkového pásu nesoucí jednovrstvé vinutí. Jednotlivé odbočky/závity se připojují na lamely komutátoru, přičemž všechny odbočky jsou připojeny na první polovinu komutátoru a druhá polovina je propojena zrcadlově s první polovinou. Rotující uhlík kolem komutátoru pak řídí poměr indukcnosti mezi elektromagnety bez přerušení proudu. Elektromagnety i externí indukčnost musí mít odpor blízký nule kvůli ztrátám I2R, zde neřídí tok proudu odpor, ale indukcnost, jakýkoliv ohmický odpor v obvodu jsou jen nenávratné ztráty |
|