Koupil jsem klimy je na nich input 1.5Kw a output +-4Kw. Netuším jak bych mohl výstup (tepelný) změřit .Na napájení není problém dát měřič Ampérů .Jak ale měřit kolik Kw to dá do vzduchu?
Je to jen nějaká obchodnická hra s Kw na klimatizacích ?
Další krok bude místo vnitřního ventilátoru dát výměník do vody nádrže. Tam už by se účinnost dala měřit.Před tím než se do akce pustím. Rád bych věc probral s nějakým znalcem.
Jestli tu nějaký je dík předem.
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
0
2
Had 24.02.2022 15:01 Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1309
87
1384
Musíš upřesnit, chceš měřit tepelný výkon jednotky nebo výkon předaný do mýstnosti vzduchem, Výkon jednotky to doma asi nedáš.
Výkon do místnosti teoreticky ano.
Musíš ale dokázat měřit:
1)teplotu vzduchu vstupujícího do výměníku,
2)teplotu vzduchu vystupujícího z výměníku
3)množství vzduchu procházejícím výměnikem za určitý čas.
A to nemáš vyhráno, protože nevýš jestli vzduch na vstupu a výstupu má homogenní teplotu tj. všude stejnou. a td.
Být tebou bych věřil výrobci. Ale najdi si za jakých teplotních podmínek má jaký COP to bude nejpodstatnější. Jsou jednotky které topí i při -25°C mají C=1 a jiné které mají problé pri -5°C.
0
1
nenimito 06.01.2024 13:09 Bydliště: okolo dolni Berounky
301
19
302
Příkon/vykon se dá z tabulek teplot(=tlaků) pro dané chladivo, tady pro r410a. Dnes je tedy daleko výhodnější používat r32. Jednak je ekologiçtější, a jednak umí vyšší teploty s méně Ampéry odběru. Lze i po přepočtu r32 nahradit r410a, pokud spoje jsou dimenzovány na vyšší tlaky r32.
Podobné i s řízením kompresorů.
On/off (u téhle sestavy) kompresory je "výhodnost", tedy efektivita celkem sporná.
Protože by se měl započítávat i startovací proud kompresoru.
Je to podobné jako u plynových kotlů. Ty, které umí modulovat výkon někam k 1kW výkonu, mají daleko menší celkovou spotřebu než ty, které umí třeba jen ke 3kW. Protože často vypínají a zapínají. Tím, že nastartují, musí mít plyn naplno a tudíž 10-30 startů za den zvedne spotřebu i na dvojnásobek se stejným denním výkonem. Nemluvě o častějším servisu a výměně zapalovacích svíček v ceně 4-7tis. za rok namísto výměny jednou za 3-4roky, když se nepoužívají častým startem.
Čili on/off kopresory nejsou moc úsporné, pokud často startují.
Další připočet příkonu je ve vrtuli. Pokud vnitřní ventilátor běží na min., pak i venkovní moc netočí, protože okruh chladiva má nízké tlaky.
Kdežto při vyšších tlacích může mít vrtule i 4A odběru, stejně jako kompresor. Tam pak účinost padá i ze 4:1 na 2:1. Což je třeba při -10°C venku.
K lepším jednotkám, jako třeba Toshiba, Mitsubishi, Daikin, se dá dohledat graf výkonu/příkonu při venkovní/vnitřní teplotě.
Ale tyhle jednotky mají invertně(frekvenčně) řízený dvouvačkový kompresor s odpínáním jedné vačky, a o dost méně plastů v okruhu chladiva, takže běží i 25let v kuse, pokud se moc nevypínají, nebo často nepřenastavují.