1379 446 1788 
  Ilem napsal(a):    Už to je divné. Ještě jsem neviděl přístroj, který ukazuje 0,0000A. Ve skutečnosti i když je nulový proud, tak poslední 1-3 řády kmitají a ukazují hausnumera. Aby to mohlo měřit s přesností na 5 míst, musí být splněny...

Nazdar Ileme.

Za prvé na 4 desetinná místa a za druhé asi bude přeci jen rozdíl v kvalitě měřáku za cca 9000Kč a profi analyzátoru za cca 9000U$, který se běžně nechává jednou za rok překalibrovat.

Jinak měření proběhlo zhruba takto:

Zdroj - 3x600VAC, 60Hz přes reostat 3x50KVA, .
Řekněme levý sloupek jedné cívky reostatu - testovaná cívka - pravý sloupek reostatu. (Nejdříve jsme to orientačně zapojili pro sichr přes odpory, ale pak jsme šli bez nich.)

Jedna strana jádra přišroubována na testovacím stole a druhá strana jádra ovládána 3/4" závitovou tyčí přes dřevěný rám, opět našroubovaný na testovacím stole. Náměry byly brané při každé otáčce šroubu, to je po 1/16" (cca 1.3mm) krocích, pro dostatečný počet náměrů.

Volty měřeny přes testovanou cívku standartně sondami a Ampéry klepetem.

Ahoj, Píďalka.