 | Šolim 03.04.2016 12:13 Bydliště: na sever od Práglu
|
| Píďalka napsal(a): .....Pokud bychom si doma předělali vše na řekněme 24V, sice by nás to stálo na materiálu a práci předělávek, ale chechtali bychom se při placení účtů za elektřinu v poměru 1:10 |
Jarin's napsal(a): Tomu fakt nerozumím.
Jediné co mě napadá, že nízkonapěťové spotřebiče by měly výšší účinost a mohl bych tedy pro požadovaný výkon použít spotřebič s menším příkonem, ale to tak asi není? |
Su z toho jelen!
Elektroměr měří spotřebu odběratele v kWh. 1-fázový elektroměr má napěťovou a proudovou cívku. Jedná se tedy o součin napětí, proudu a času. Žádná úspora v "korunkách" by se nekonala. Jen by se zvýšila napěťová ztráta na přívodech pro spotřebiče. A to jak před elektroměrem, tak i za elektroměrem.
Náklady na navýšení průřezů vodičů, potřebných proudových výkonů na spínačích by byly nezměrné ! ! ! Například namísto vodiče Cu 1,5 mm2 nebo Al 2,5 mm2, jsme museli použít vodiče Cu 16 mm2 nebo Al 25 mm2.
Už vidím ty nadšené elektrikáře, kteří kladou do zdi obtloustlé kabely těchto průřezů, o manipulaci s konci vodičů - odizolování a připojení do vypínačů ani raději nemluvit.
Ještě větší údiv by pak byl u zadavatele nad jejich cenou položených kabelů. Prodlužovací šňůra by si pak tloušťkou nezadala s průměrem "kabelu", kladeného na WC.
Cena CYKY 3x 1,5mm2 je přibližně 14,- Kč za metr a cena CYKY 3x16 mm2 150 Kč,- za metr . . .
O přepínačích ani nemluvě, výhřevnost klasické žárovky by byla také vyšší. Potřeba výjezdů hasičů by jistě také stoupla! ! ! |
|